Aéromax VMC 2 Temps de chauffe très long

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Marceau

    Bonjour Cotronic,

    l'erreur 30 est liée à un fonctionnement prolongé de la pompe à chaleur. 

    Pour déterminer l'origine, nous vous proposons de réaliser les tests suivants:

    - Lancez une chauffe par un Boost et au bout de 10 minutes de fonctionnement, vérifiez les valeurs de sondes T01 et T02 en suivant la notice ci-dessous:

    Vérifier s’il y a de l’échange thermique entre l’air entrant et les sondes évaporateur - lorsque la pompe à chaleur a fonctionné au moins 10 minutes, on doit trouver 10°c de différence entre l'air entrant et les sondes évaporateurs. (Attention les sondes évaporateurs doivent avoir la même valeur à 1-2 °C près, sinon  il s’agit d’un déséquilibrage)

    S’ il n'y a pas d’échange thermique :

    - Vérifier que l’évaporateur ne soit pas encrassé ou en pris en glace.

    -  si il n'y a pas de présence de glace et qu'il n'y a pas d'échange thermique, il y a certainement une fuite du gaz. Contactez votre artisan ou un frigoriste pour une analyse plus poussée de la partie frigorifique de votre chauffe-eau.

    Si l'échange thermique est bien de 10°c entre l'air entrant et l'évaporateur, vérifiez:

    - les conditions d’installation et l’environnement (bouclage, gainage trop long, sous dimensionnement…)

    - Vérifier le paramétrage de pression

    - Si l'erreur 30 persiste, faites intervenir un frigoriste pour contrôler la charge de gaz.

     

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Cotronic

    Bonjour Marceau

    Merci pour votre réponse

    J'ai couper électriquement mon chauffe eau attendue 10Min

    Je l'ai rallumé attendue 10Min juste la VMC tourne T01 21°  T02 21°

    Je l'ai passer en mode Boost au bout de 10Min T01 22° T02 21°

    J'ai démonté et tous est propre au niveau du radiateur

    Quand je le passe en mode test, le compresseur démarre est ce que si il n'y a pas de gaz il démarre quand même?

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Marceau

    Bonjour Cotronic,

    Il est possible, en effet, que votre compresseur se mette en route malgré l'absence de gaz. 

    Je vous invite à contacter un artisan agréé dans la manipulation des gaz frigorigènes, afin de vérifier votre installation.

    Bien chaleureusement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien