Problème sonde extérieure température aeromax split pourtant neuve
-
Bonjour, le numéro de série est le 256504 aeromax Split et le code erreur est inf 024 alors que la sonde est changée, actuellement le code erreur n'y est pas mais il m'annonce une température extérieure de -4 alors qu'il fait 20° dehors... Parfois la température donnée est bonne (rarement) et souvent elle est négative voir trop basse et le message inf024 apparaît.
D'après vous d'où peut provenir le problème ?
Cordialement -
Bonjour Monsieur Mompha,
Il peut s'agit d'un câble coupé entre le bornier du ballon et de l'unité extérieure
Ainsi vous devez mesurer au niveau du bornier SS sur l'unité extérieure et mesure sur le bornier SS du ballon
Si les valeurs sont corrects il peut s'agir d'un problème frigo et les si les valeurs sont erronées le câble entre le ballon et l'unité extérieure est coupé
Nous vous invitons à contacter un professionnel si les tests vous semblent difficiles

Merci de votre confiance
Belle journée