DEMANDE INFO CABLAGE RESISTANCE

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Soraya

    Bonjour Monsieur Breton

    Veuillez trouver ci-dessous le schéma de câblage

     

    Merci de votre confiance

    Belle journée

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Frédéric BRETON

    Bonjour

    Ce n'est pas le bon schéma

    Quand j'ai récupéré le chauffe eau, il était équipé d'une résistance stéatite 3000W  400V  triphasé avec 4 bornes et un thermostat triphasé raccordé sur la résistance avec 3 fils comme sur la photo

    J'ai récupéré un thermostat mono mais je pense que la résistance doit être remplacée également car sur tout les schémas que j'ai pu voir sur internet et le votre que vous venez de m'envoyer, rien ne correspond. 

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Soraya

    Monsieur Breton

    Après vérification il s'agit de la même résistance avec uniquement une modification de câblage

    Comme indiqué ci-dessous il s'agit d'une seule résistance que vous pouvez brancher en 230 ou 400V

    Dans le cas où la modification vous semble compliquer, nous vous invitons à contacter un artisan

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Frédéric BRETON

    lorsque c'est indiqué 230/400 V, c'est du 230 V tri pas mono

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Frédéric BRETON

    La modification ne me semble pas compliqué si on me donne les bons schémas

    La résistance qui est installée dessus à 4 bornes pas 6.

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.