etancheité joint bride ballon 292034

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Fouquet,

    le joint se positionne avec la partie la plus épaisse et les picots dans la cuve, la partie lisse (sans picots) côté extérieur. Le serrage doit être réalisé avec une clé adaptée et un serrage à la main sans avoir besoin d'utiliser un manchon de force ou un autre système de serrage excessif. L'utilisation de pâte n'est par ailleurs pas nécessaire.

    Nous expliquons ces étapes à partir des 2min43 de la vidéo suivante https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000530985-Comment-remplacer-un-corps-de-chauffe-sur-un-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Duralis

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Louis FOUQUET

    bonjour 

      merci pour votre réponse 

    mais après un deuxième essai c est idem , fuite après remplissage du ballon 

    je jette l éponge 

    je le fais changer 

    enfin c est tout de même malheureux pour un joint 

    je me demande  comment cela pouvait tenir même neuf ,la conception est tout de même légère 

    un seul joint pour un trou qui fait presque 10 de diam avec une pression de 7 bars je crois 

    une hérésie , l' obsolescence programmée peut être .

    merci encore pour vos conseils 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.