Kit triphasé pour chauffe eau steatis 251179

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Vyndra, 

    Je vous confirme que le kit référence 901057 est compatible avec votre chauffe-eau. 

    En vous souhaitant une bonne journée. 

    Bien cordialement 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Brice MARAGE

    bonjour, si le kit permet un passage au triphasé, y a t'il d'autres problèmes sous jacents possibles en termes d'installation electrique? cablage, disjoncteur... 

    Merci à vous

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Marceau

    Bonjour Monsieur MARAGE,

    J'ai bien pris en compte votre demande concernant le kit triphasé sur un Stéatite de 200L.

    Cependant, j'ai du mal à saisir le fond de la demande, je vais tenter d'y répondre, n'hésitez pas à répondre à cette publication afin de me donner plus de détails quant à votre demande si je n'y ai pas répondu. 

    Les kits triphasés contiennent tous les éléments permettant à votre chauffe-eau de fonctionner avec l'alimentation triphasée de votre logement.

    Aucun problèmes sous-jacents ne devraient se faire connaître sur votre installation électrique.

    Pour résumer, si votre installation est en monophasé, il vous suffit de raccorder votre ballon selon les préconisations d'usage, et si votre installation est en triphasé, il faudra vous munir d'un kit triphasé (si cela n'est pas déjà fait) afin que le chauffe-eau fonctionne correctement, et enfin installer le tout selon les préconisations d'usage.

    En espérant avoir répondu à votre demande,

    Bien chaleureusement, 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Brice MARAGE

    Bonjour

    ca me semble clair, puis je néanmoins vous envoyer en message privé la photo du chauffe eau, afin de vérifier avec vous que le kit s'y adapte bien ? en effet il me semble que c'est un blindé de 3000W et non un stéatite ( code : 282031/A282031 ; ES-VS300MC-B30MMMW06WW ; N/S : 10032408023096 )

    merci de votre retour

    cdlt

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Marceau

    Bonjour Monsieur MARAGE,

    Avec les références que vous me fournissez, je constate que vous possédez un Blinde vertical stable de 300L. En effet ce modèle ne possède pas de kit triphasé adapté et ne peut donc pas être raccordé comme tel.

    Si votre produit n'est pas adapté à votre installation électrique, nous vous suggérons de vous rapprocher de votre revendeur afin de trouver le produit le mieux approprié à vos besoin.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.