Chauffe eau Aéromax 5 ne chauffe plus assez depuis raccordement contact HC

Commentaires

4 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Max57,

    je présume que vous avez l'installation ci-dessous et si c'est le cas, le paramétrage du ballon d'eau chaude est correct c'est pourquoi je vous suggère de vérifier les 2 points suivants:

    • Que le mode soit en Manuel et non ECO+/Auto. Le mode ECO+ ne prend pas forcément en compte les heures creuses
    • Qu'une tension est bien envoyée par le compteur au ballon d'eau chaude au passage des heures creuses. Dans la négative, contactez votre fournisseur d'énergie.

    Nous vous souhaitons une chaleureuse année 2025,

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Max57

    Bonjour Gael,

    Merci pour ce retour.

    Oui le branchement réalisé correspond bien au schéma ci dessus.   Je pense que le chauffe eau détecte bien le contact , puisque le passage d'HC en heures pleines à 15h30, le chauffe eau bipe et indique  plus   de signal HC.

    Par contre dans la programmation existe 2 types de prog :  PAC HC/ELEC HC :  c'est la prog que j'ai utilisé .  La pompe à chaleur et la résistance ne fonctionne qu'en heures creuses. 

    Il existe  une autre prog : PAC24h /ELEC HC :  PAC fonctionne tout  le temps , et Appoint elec que pendant les heures creuses.  Faut il utiliser uniquement cette programmation?

    Un installateur m'a dit que ca ne servait à rien de brancher les HC , car l'appoint électrique ne se met pratiquement jamais en route .  Es ce vrai ?  

    Es ce que le fait de couper aussi la PAC pendant les HC , fait que l'eau  ne chauffe plus assez? 

    Du coup effectivement les HC  n'aurait aucun intérêt sur un chauffe eau thermo dynamique !

     

    Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Max57

    Rebonjour .  Toujours le même problème , à la fin des heures creuses le chauffe eau pibe et le message suivant apparait :  Erreur W11  Pas de signal heure creuse . 

    J'ai vérifié le contact de Linky , il se ferme bien et s'ouvre .(HC de 3h00 à 8h00  et de 12h30 à 15h30) 

    J'ai essayé les 2 programmations  pour HC sur le chauffe eau  . Même problème , cela bipe à la fin des HC .

    Es ce que quelqu'un aurait une solution ?

     

    Merci

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Max57,

    en effet, le fonctionnement des heures creuses pour un ballon d'eau chaude thermodynamique n'est pas aussi avantageux que pour un ballon d'eau chaude électrique car durant les heures creuses, souvent la nuit, il y a moins de calories donc un rendement moins élevé.

    Votre cas est rare car si vous avez bien une tension de 230V (HC) ou 0V (HP) ou l'info 11 + bip en programmation alors il semble que la carte de régulation et/ou la commande digitale soient en cause. Il faudrait contacter votre installateur pour le confirmer et lui faire remplacer les pièces.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.