Commande convecteur tenerife avec interface
Bonjour
Sur mon application cozytouch Thermor je ne peux commander que 2 ordres sur 6 sur l'interface de mon convecteur Tenerife
Soit température choisi et hors gel
Merci pour votre réponse
-
Bonjour Monsieur ou Madame Barre,
si votre Tenerife ne répond qu'aux ordres Confort/Présence et Absence/Hors gel alors il est mal paramétré. Vérifiez qu'il soit bien réglé sur le mode Pilotage externe ou Programmation externe étant donné qu'il reçoit les ordres sur un système branché sur son fil pilote.
Vous trouverez la notice ici https://www.thermor.fr/recherche?mot=tenerife&type_resultat=notice
Nous vous souhaitons une chaleureuse année 2025,