Problème branchement électrique

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Michaud,

    votre modèle est un ballon d'eau chaude ACI+ équipé d'un système de protection ACI. Le principe de l'ACI est d'envoyer un courant imposé dans l'eau sur le principe de l'électrolyse pour protéger la cuve grâce au minéraux naturellement présents dans l'eau. La vidéo ci-dessous explique ce procédé en détails.

    https://www.youtube.com/watch?v=OM-R87f4W3U

     

    Tout part de la carte - le fil rouge alimente l'antenne qui se situe au bout du doigt de gant du corps de chauffe, la tension passe dans l'eau, sort de la cuve, est récupérée par le fil bleu équipé d'un œillet vissé sur le corps de chauffe pour rejoindre à nouveau la carte et ainsi de suite....

    Vous trouverez le branchement de la carte thermostat sur un modèle ACI Hybride comparable au votre sur le tutoriel suivant https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000452469-Comment-remplacer-un-thermostat-sur-un-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Duralis

    Nous vous souhaitons une chaleureuse année 2025,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Pierre MICHAUD

    Merci Gael pour votre réponse! J'avais posé ma question en désepoir de cause et ne m'attendais pas spécialement à un retour... qui plus est perspiscace. Entre-temps, j'avais trouvé l'emplacement de ce "fichu" fil ms son branchement n'a rien donné. Au final, j'ai racheté un chauffe-eau et espère en détartrant l'ancien pouvoir m'en servir à l'occasion de secour.

    Merci encore et meilleurs voeux pour cette nouvelle année