Code erreur 30 pac aeromax 4

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour,

    difficile de répondre sans savoir à quel moment ont été prises les valeurs de température de la première photo :

    • Si c'est lorsque la pompe à chaleur était à l'arrêt alors les sondes Air entrant/ évaporateurs haut et bas doivent être égales à +/- 2°c près. Si c'est votre cas, la valeur détectée de l'air entrant est fausse donc le faisceau de 4 sondes référence ref 026252 doit être remplacé.
    • Si c'est lorsque la pompe à chaleur est en fonctionnement alors on doit trouver une différence de 10/14 °c entre l'air entrant et les évaporateurs. Par exemple 22°C en AE et 12°c à 8°c en évaporateurs. Si c'est votre cas alors la valeur d'évaporateur bas montre un souci sur la partie thermodynamique qu'il faudra faire vérifier par un frigoriste.

    Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.

    Merci de votre confiance,