Température eau chaude Aeromax 5 RT légionellose
Bonjour, il est conseillé de maintenir l'eau chaude dans la cuve à plus de 50°c. Si je paramètre cette consigne, la température de l'eau finit par descendre vers 48°c avant qu'une nouvelle chauffe d'eau ne démarre (T° sur afficheur) pendant quelques heures (je suppose) En dessous de 50° les bactéries se réjouissent... La notice indique que le chauffe-eau Thermor veille toujours à maintenir 50°c mais finalement non. Dois-je alors monter la consigne à 55°c pour absorber le delta et avoir toujours plus de 50°c ou bien, l'eau ne stagnant que très peu du fait de l'usage quotidien, le réglage actuel est-il suffisamment "secure" ? Dois-je activer la fonction anti-legionnelle pour éviter cela ? Merci d'avance pour vos conseils. Cordialement
-
Bonjour Eric G,
à 48°c et sur quelques heures les bactéries n'ont pas la possibilité de se développer d'autant que votre eau est traitée, brassée tous les jours et les 50°c atteints dans la journée. En synthèse, les bactéries se développent sur des eaux stagnantes en dessous de 40°c et sur plusieurs jours/semaines.
Pour éviter les relances intempestifs de la pompe à chaleur et son usure prématurée, la logique de chauffe démarre à une température légèrement inférieure à la consigne. Vous pouvez utiliser le cycle antilégionelose en sachant que la consigne de 62°c est atteinte une fois par mois.
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire