Ballon Duralis 300L - Problème de pression au manomètre qui monte

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Fasa,

    en effet, la montée en pression est liée à l'expansion du volume d'eau chaude raison pour laquelle le groupe de sécurité s'ouvre aux alentour des 4/5 bars.

    La pression est maintenue dans le ballon lorsque la chauffe est terminée et redescend pour arriver à  la pression du réseau lorsque vous soutirez de l'eau chaude pour atteindre la pression du réseau de votre logement.

    En synthèse, il ne s'agit pas d'un défaut mais d'un fonctionnement normal du maintien en pression de votre groupe de sécurité qui s'ouvre à 4/5 bars.

    Bien chaleureusement,

     

    0