Ballon Duralis 300L - Problème de pression au manomètre qui monte
Bonjour,
Nous avons fait installer un Thermor Duralis 300L mardi dernier, le 19/11.
Voici la situation :
La pression à notre manomètre (en aval) est stable jour et nuit à un peu moins de 3 bars quand le ballon n'est pas en chauffe.
La pression de la ville est comprise entre 2,5 et 3 max de façon stable (en amont).
Dès que le ballon passe en chauffe, au bout de 30 minutes environ, il y a une montée rapide de la pression au manomètre. Cela jusqu'à 6 bars (identifiée à ce jour).
Nous avons fait le test sur les 3 dernièrs jours.
Nous mettons le ballon en chauffe et nous ne tirons pas eau sur le réseau durant le test.
En gros :
- Dans les 30 minutes (plus ou moins)), le groupe de sécurité se déclenche et on voit l'eau couler.
- Le manomètre a commencé sa montée.
- La chauffe dure plus ou moins 1h15/1h30.
A titre d'exemple, voici le résulat du test de ce soir :
* Chauffe-eau éteint, à 17h la pression était de 2,8 environ.
* 17h. Nous déclenchons la chauffe du Ballon.
* A 17h38, le GS coule et le manomètre est déjà passé à environ 4,2 bars environ. Lors du test précédent, la montée de pression avait été moins rapide.
* A 17h41, le manomètre est presque à 4,4 bars.
* A 17h57, le GS coule toujours et le manomètre est à 4,6 bars environ.
* A 18h31, la chauffe est terminée. Le GS ne coule plus. Le manomètre est toujours à environ 4,6 bars.
Ensuite, il se peut que le groupe de sécurité coule encore un peu. Mais la pression au manomètre ne retombe pas. Elle peut même augmentée encore, cela sans chauffe.
Même 3 heures après sans tirer d'eau. On ne comprend pas cette montée de pression sur le résau d'eau froide.
Il y a eu un matin ou nous avons récupéré la situation à 6 bars.
Si le ballon se déclenche plusieurs fois de suite, la pression continue à monter.
Pour faire tomber la pression, il nous faut tirer de l'eau.
A peine un quart de verre d'eau suffit pour redescendre à 2,8 bars.
On se pas quoi pas en penser ni quoi faire.
Merci par avance de votre aide.
Fabrice.
-
Bonjour Fasa,
en effet, la montée en pression est liée à l'expansion du volume d'eau chaude raison pour laquelle le groupe de sécurité s'ouvre aux alentour des 4/5 bars.
La pression est maintenue dans le ballon lorsque la chauffe est terminée et redescend pour arriver à la pression du réseau lorsque vous soutirez de l'eau chaude pour atteindre la pression du réseau de votre logement.
En synthèse, il ne s'agit pas d'un défaut mais d'un fonctionnement normal du maintien en pression de votre groupe de sécurité qui s'ouvre à 4/5 bars.
Bien chaleureusement,