Thermor Amadeus 3 - 2000W
Bonjour,
Un tehnicien a installé chez moi 4 radiateurs Amadeus 3 - 2000W. Il a installé le modèle vertical horizontalement, est-ce que cela est autorisé ?
En mode confort à 25°, j'atteins un maximum de 18°. Le radiateur ne chauffe que par le haut. Et lorsque la résistance fonctionne, elle est maximale pendant 30 à 40 secondes et s'arrête ensuite. La chambre n'a pas 40m³ et ne chauffe pas plus que 20°.
Pourquoi la résistance se coupe tout le temps et la chambre a que 20° ? La cause est-elle que le radiateur n'a pas été placé verticalement mais horizontalement, ou cela ne fait-il aucune différence ?
Le thermostat fonctionne correct a ce moment la ?
Pouvez vous me donner plus d'info svp.
Bav
Jurgen
-
Bonjour Monsieur De Braekeleer,
un radiateur horizontal ne doit pas être installé à la vertical et inversement pour les raisons suivantes:
Un radiateur électrique est composé de nombreux élément notamment d’une commande digitale pour les modèles récents (repère 1) et d’une sonde de température (repère 2) installée en bas à droite du radiateur.

Si vous faites faire 1/4 de tour au radiateur, ce dernier ne pourra pas réguler la température pour les raisons suivantes:
- La sonde de température calibrée pour détecter la température en bas du radiateur à 15/20 cm du sol ne sera pas en position pour la prise de température. Le relevé étant incorrecte, la sonde donnera une mesure faussée au thermostat.
- Un radiateur est conçu pour que les calories de la/des résistance(s) monte(nt) sur le haut de l'appareil étudié pour leur diffusion. Encore une fois, un appareil installé dans le mauvais sens n'arrivera pas à se dégager des calories qu'il diffuse occasionnant soit un arrêt prématuré de la chauffe ou des messages d'erreurs.
Je vous suggère de voir avec votre installateur pour qu'il installe les radiateurs suivant les préconisations de la notice.