Probleme pompe à chaleur thermor Aéromax access

Commentaires

5 commentaires

  • Avatar
    Marceau

    Monsieur DEIBER,

    Si l'Aeromax Access fonctionne uniquement sur la résistance c'est qu'il détecte un problème au niveau de la pompe à chaleur.

    Cela nécessite un diagnostic précis nécessitant une habilitation frigorique, je vous invite donc à contacter votre installateur afin qu'il puisse intervenir. Celui-ci peut contacter notre service technique par téléphone afin d'avoir une aide.

    Chaleureusement. 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Vincent DEIBER

    Bonjour,
    Merci pour votre réponse, pourriez vous me transmettre les références de la carte électronique ?
    Combien de temps la carte est elle garantie ? Je n'ai plus d installateur celui ci à cessé son activité et le ballon aura 2 ans en octobre.

    Le ballon n'a pas de problème sur le circuit frigorifique, le circuit quand il démarre fonctionne très bien les delta T sur l'air sont présentes et l'intensité au compresseur est correcte.
    J'ai des connaissances sur les circuits frigorifiques, je travaille dans la maintenance de la climatisation.

    Merci d avance
    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Marceau

    Monsieur DEIBER,

    La carte électronique est garantie 2 ans, référence : 030326.

    Comme expliqué, il faudrait contacter un technicien afin de réaliser un diagnostic précis avec notre service technique au téléphone afin de s'assurer de la panne. Ainsi nous pourrons envoyer les éléments en garantie si besoin.

    Chaleureusement.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Vincent DEIBER

    Bonjour, pour le diagnostic voici ce que j ai fais contrôle des condenseurs, contrôle intensité, contrôle du système thermodynamique, contrôles des fiches rapides au de la carte electronique, l'ensemble de ces contrôles sont conformes.
    Par contre, le ballon se lance en résistance directement de façon aléatoire pour qu'il refonctionne normalement j'active le mode absence le relai de la résistance électrique commute bien et en remettant en mode présence la ventilation se lance pendant 20 minutes puis la pompe a chaleur démarre sans bruit spécifique et fonctionne normalement durant plusieurs jours puis le ballon passe de nouveau sur la résistance électrique directement.
    Je précise que je n'ai jamais de défaut indiquant une défaillance du système de pompe à chaleur, par déduction la carte électronique est défaillante. Je souhaite une prise en charge de garantie de cette carte.
    Merci d'avance

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Marceau

    Monsieur DEIBE, 

    La garantie vous lie à celui qui vous a vendu et installé l'appareil.

    Si l'appareil est toujours sous garantie il faut donc prendre contact avec votre installateur pour vous procurer la pièce.

    Chaleureusement.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien