Voyant télécommande visualis

Commentaires

4 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Naudy,

    en effet ce logo n'apparait pas dans la notice, elle correspond à un cycle anti-legionnelle c'est à dire une chauffe à 65°c qui est activée après 21 jours si la demande de chauffe a été demandée sous les 60°c où au terme du mode absence.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Fabien NAUDY

    Merci.

    Ce cycle dure combien de temps ? 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Naudy,

    l'affichage apparait la veille précédent le cycle et jusqu'à la chauffe suivante.

    Bien chaleureusement, 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Fabien NAUDY

    D'accord.
    Pour info cette icône est restée 2 jours alors qu'il y a eu plusieurs cycle de chauffe.
    Merci

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.