Photovoltaique et Duralis Connect ACI 300l
nouveau chauffe-eau Duralis connect 300 l depuis 1 semaine
J'ai des panneaux photovoltaiques avec "intelligence artificielle" permettant la commande des appareils (Micro Onduleurs Enphase IQ8 + Paasserelle de visualisation Enphase Enjoy S + Domotique de contrôle énergétique Comwatt)
Sur l'ancien chauffe eau : l'IA du système photovoltaique déclenchait le chauffe-eau quand l'ensolleillement était suffisant et sion aux heures creuses (via le télérupteur heures pleines/heures creuses avec lequel le système photovoltaique prenait le pas sur l'impulsion habituelle du réseau électrique)
Sur le Durals Connect :
L'installateur a déconnecté le télérupteur heures pelienes/heures creuses (position sur 0) cat il faut une alimentation électrique permanente
Donc il ne peut plus être piloté/déclenché par l'IA du système photovoltaique
Je suis en mode Eco+. J'ai programmé des plages de chauffage autorisées : 0h - 06h (heures creuses) et 12h-18h (ensoleillement maximum). Je vis à Montpellier
Mes questions :
- existe-t-il, pour maximiser les économies, un moyen pour que le chauffe-eau soit à nouveau piloté par l'IA du système photovoltaique (en remettant le jour/nuit en automatique ? Ou est-ce délétère car il faut une alimentation permanente)
- Comment faire, si c'est possible, pour que le temps de chauffage préférentiel soit celui de la journée (donc avec production solaire) et que la nuit (heure creuses) ne se déclenche que si pas eu assez d'eau chauffée la journée ?
- Et enfin, dernière question sans abuser. Nous sommes 3 à la maison (pas de bain. Ques des douches). Est-ce judicieux pour maximiser les économies de limiter la production d'eau chaude en programmant 70 ou 80 % en semaine et 90% le week-end
En vous remerciant pour votre aide précieuse.
Respectueusement.
-
bonjour Sebapat,
et bien, quelle installation et que de questions!? ;-)
Le Duralis Connect est conçu pour être alimenté en permanence, il n'a pas été testé pour être coupé/alimenté tous les jours pour les raisons suivantes:
- La coupure d'alimentation reset l'appareil (perte de l'apprentissage ECO+)
- La coupure d'alimentation stoppe les échanges avec la box internet dans le cas d'une association avec l'application Cozytouch
- l'électronique embarquée n'a pas été conçue pour être coupée électriquement en permanence
Il n'est pas possible de prioriser la chauffe sur une plage plutôt qu'une autre. Si la consigne (température de chauffe demandée) n'est pas atteinte, le thermostat lancera la chauffe dès qu'il en aura l'ordre et l'arrêtera lorsque la température sera atteinte.
En réponse à la dernière question, le mode ECO+ s'occupe de chauffer suivant votre consommation d'eau chaude si votre rythme de vie est régulier.
Si vous avez un rythme de vie irrégulier (soutirages d'eau différents d'une semaine à l'autre), préférez le mode Manuel en utilisant la touche +/-. En mode Manuel c'est vous qui choisissez la température d'eau chaude représentée par le pourcentage de la capacité. Plus vous tendez vers le 100%, plus la température de chauffe sera élevée. il faudra déterminer le bon pourcentage en réalisant des essais.
Le top serait de pouvoir chauffer à 100% avec le système photovoltaïque en utilisant la programmation de l'application Cozytouch https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/13551175141276-Comment-utiliser-le-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Duralis-Connect-avec-des-panneaux-photovolta%C3%AFques
Merci de votre confiance,