sonde régulation PECS
Bonjour, je viens d'acheter d'occasion un PECS 200l réf 886406 équipé d'une résistance. J'ai une chaudière Budérus. Je suis un bricoleur très averti, je vais l'installer moi même. La sonde de température qui provient de mon ancien préparateur est trop grosse pour se glisser dans le doigt de gant à côté de la résistance. Par ailleurs je suppose que la sonde du thermostat de la résistance doit aussi être placé dans ce conduit. L'emplacement prévu dans la coque, à gauche de l'entrée d'eau froide est tentant, mais je suppose qu'il faut une sonde spécifique dont je ne trouve pas la référence. En résumé : est-il possible de glisser une sonde plus fine à côté de celle du thermostat dans le doigt de gant et, à défaut, quelle est la référence de la sonde spécifique à placer dans la coque du PECS. Merci.
-
Bonjour Bernardstger,
le doit de gant du corps de chauffe peut recevoir 2 sondes de thermostat mécanique et celle qui équipe la plupart des chaudières. S'il y a plusieurs sondes, le doigt de gant est suffisamment long pour en glisser deux ou trois à l'affilée et en quinconce.
La seconde option est de placer la sonde dans le logement placé sur l'habillage (repère 6 du schéma 1 et 9 du schéma 2). Il s'agit d'une prise de température par contact, la sonde vient prendre la température sur la cuve en acier.
Si ces 2 possibilités ne sont pas envisageable, il faudra vous équiper d'une sonde de chaudière capable de rentrer dans l'un des 2 emplacements.
Vous trouverez les informations techniques et la notice depuis le lien suivant https://www.thermor.fr/recherche?mot=886406&type_resultat=notice
Bien chaleureusement,


Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire