aeromax split 2
Plusieurs fois par semaine,affichage consommation excessive sur mon con compteur Linky. l'unité extérieure ne tourne pas à ce moment là, mais, si je disjoncte le fusible du chauffe eau, la conso revient à la normale....je le rebranche au bout de 2 ou 3 mn, et ça reste correct. Mais ça recommence au bout de 1 ou 2 jours. Une personne me dit que c'est peut etre la resistance de la cuve qui a un problème. Sib quelqu'un a une explication... Merci
-
Bonjour vincent31,
dans votre explication nous ne pouvons pas savoir si la consommation détectée est faussée ou si elle est réelle.
Si elle est faussée, il peut s'agir d'un défaut du Lincky
Si elle est réelle, le fonctionnement de la pompe à chaleur est altéré c'est pourquoi il faudra investiguer pour en trouver la raison.
Je vous suggère de contacter le frigoriste qui a installé et/ou qui entretien votre Aéromax Split. Il vérifiera le bon fonctionnement de la pompe à chaleur et, si besoin, apportera la solution pour qu'elle fonctionne en priorité avant l'appoint électrique.
Bien chaleureusement,
-
Bonjour Gael, et merci pour votre réponse.
Je ne pense que la consommation détectée soit faussée.
Lorsque je me suis rendu compte de cette surconsommation, j'ai controlé en débranchant l'un aprés l'autre les fusibles sur le panneau électrique central, de chaque appareil de la maison ( clim, lave-vaisselle, four, congélo, ect....)
Il n'y a que quand je débranche le fusible du thermodynamique que la conso revient à la normale.
J'ai contacté un installateur/dépanneur Thermor dans mon coin, il doit passer la semaine prochaine. Il me disait que c'était certainement une carte électronique qui était HS. Et apparement, si c'est ça, ce n'est pas donné...
A votre avis??
Cordialement.
-
Bonjour Vincent31,
les causes d'un chauffe-eau thermodynamique qui fonctionne principalement sur sa résistance - si tant est que ce soit la raison de la surconsommation - sont nombreuses. Manque de gaz, sonde défectueuse, carte dégradée....?
Si besoin, l'artisan pourra contacter la hotline Pro au 02.38.71.07.77 pour valider le diagnostique de panne et savoir s'il y a ben une pièce à remplacer.
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.