Bonjour,
Je possède un ballon AEROMAX 5 qui est en service depuis 2 ans 1/2.
J'ai une erreur 22.2 qui est apparu hier et depuis le ballon ne fonctionne uniquement qu'avec l'appoint électrique.
Lorsque j'acquitte l'alarme et que je passe le ballon en boost, le ventilateur tourne seul à vitesse constante pendant 5 minutes puis au bout de ces 5 minutes le compresseur démarre (je pense qu'il s'agit du compresseur ). Et à partir de ce moment la les températures d'évaporations haute et basses qui étaient porche de la T° entrante, diminuent .
Après 10 minutes d'activation du mode boost le ballon affiche l'erreur 22.2 et les températures sont les suivantes :
T° air entrant : 14.6 °
T° évaporateur bas : 0.1 °
T° évaporateur haut : - 21°
J'ai réalisé les tests proposés par le logiciel de l'appareil :
- Le test pompe à chaleur : au bout de 30 secondes le compresseur + le ventilateur s'allument. la T° entrante reste stable et la T° d'évaporation chute.
- Le test des ventilateurs : A l'oreille la vitesse 1 et 2 semblent similaire.
- Test appoint électrique ok
- Test dégivrage : au bout de quelques secondes le compresseur se met en route et la T° d'évaporation augmente. la T° entrante reste stable.
Je me demandé si la différence de vitesse des ventilateurs devait s'entendre à l'oreille ?
Je vais ouvrir le ballon demain pour voir si la sonde d'évaporation haute est bien en place et bien branché. Avez-vous d'autre recommandation ? peut on nettoyer les ventilateurs ?
Merci pour votre aide.
-
Monsieur Jonathan, Bonjour.
L'erreur 22.2 concerne la sonde évaporateur. Le test à réaliser et de vérifier que le ventilateur tourne bien sans intermittence en mode test.
Si le test du ventilateur est correct alors il faut effectivement vérifier que la sonde n'est pas débranchée et bien plaquée sur son tube.
Si tout est correct alors le faisceau de sonde est à remplacer.
Chaleureusement.
-
Bonjour,
J'ai précisement le même problème sur mon Aeromax 5. Comme vous pas de différence de niveau sonore entre V1 et V2 sur le ventilateur. J'ai inversé les 2 sondes voir si c'est un problème de sonde et je constate alors que c'est la sonde Evap bas qui indique une température fortement négative. Donc les sondes sont parfaitement fonctionnelles.
Comme vous, je pense à un problème de ventillation mais sans y croire réellement.
Avez vous résolu votre problème et si oui comment ?
Merci