Aeromax 3 Erreur 28
Bonjour Comme de (très) nombreux utilisateurs je suis confronté a un disfonctionnement erreur 28 de mon thermodynamique.
Pour l historique j ai eu une première panne doigt de gant percé au bout de 4 ans. Remplacement doigt de gant et sonde en garantie ( hors main d ouvre) j ai procédé moi même aux réparations en même temps qu un entretien complet du chauffe eau.
J ai procédé il y a 3 mois a un nouvel entretien complet du chauffe et hormis un problème de corrosion de l extérieur de la cuve que j ai traité RAS.
Il y a 2 jours erreur 28 avait été signalé j ai fait fonctionné sur résistance de secours pendant 2 jours.
Je viens de remettre le mode de fonctionnement PAC et plus de dysfonctionnement.
Les relevés de température sont les suivants T2 mini dans l historique -19 d ou l erreur signalé et la mise en sécurité
A l arrêt T1=T2 En fonctionnement a 10 minutes T1=20 T2=-17 pas de mise en sécurité en fonctionnement continu T2 se stabilise entre -7 et -10, T3 ne monte pas a plus de 45 pour une température de consigne de 55 .
Cette donnée me paraît incorrecte comment après 3h de fonctionnement sur la PAC la température de l eau ne monte pas, en abaissant la température de consigne a 45 la PAC se coupe bien donc la sonde fonctionne.
J ai vérifié l évacuation des condensats RAS.
J ai commandé un jeu de sondes (on sait jamais).
Ces indications si je regarde les différents posts indiqueraient un problème de gaz. Mes déductions sont elles cohérentes ? Je vais faire une recherche de fuite mais lors des entretiens je n' ai pas vu de "raccords" et compte tenu de l absence de prise schrader difficile de récupérer le fluide et vérifier l étanchéité du circuit.
Quand on voit ce que coûte une prise schrader, que nous sommes en train d essayer de sauver la planète il est aberrant que ce ne soit pas prévu par le fabriquant pour maintenance.
-
Monsieur Bonjour.
Au vu des valeurs et de votre diagnostic assez précis il est effectivement il possible que ce soir un manque de Gaz dans l'appareil.
Si vous avez un écart de plus de 10 degrés T01 / T02 alors, un contrôle de charge de gaz est nécessaire.
Voici un tableau (avec des valeurs fictives) qui permet d'avoir une idée en fonction du relevé de sonde.

Chaleureusement.
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Bonjour je corrige mon message il y a bien des prises schrader pour la recharge et c est même sur l une d entre elle que se situe ma fuite