Sonde d'entrée d'air aeromax3
Bonjour,
J'ai de façon récurent l'erreur 024 sur un Aéromax 3 Code 296048 VSRSE CETHI 270 , alors que la température ambiance est de 15C°.
Comment puis je vérifié la valeur que mesure la sonde ?
Où se trouve exactement la sonde et où puis l'acheter pour la remplacer moi même si elle est défectueuse?
D'avance merci
Cordialement
-
Bonjour sauf bidouille il faut changer l ensemble des 3 sondes entrée d air évaporateur et doigt de gant c est un ensemble sur connecteur propriétaire Thermor.
Étez vous sur que c est la sonde qui est HS a savoir que a l arrêt T1 et T2 doivent avoir les mêmes valeurs.
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires