tuyau evacuation condensat
Bonjour , j'ai de temps en temps un débordement car l'eau du tuyau du condensat s'évacue mal. Est ce normal que mon installateur (viré pour plein de malfaçons) ait fait ce cor de chasse avec le tuyau en sortie du petit siphon (photo), le tuyau doit il être direct en sortie du petit siphon à condensat ? D'avance, merci. Stéphane PS: la petite cordelette n'est que provisoire !
-
Bonjour Grand Stef,
le tuyau d'évacuation des condensats doit avoir un bouchon d'eau que l'on peut réaliser de différentes manières:
- Installer un siphon sur le tuyau des condensats (fourni avec certains modèles)
- Créer une boucle
- Positionner le bout du tuyau dans une évacuation avec de l'eau
Il semble que votre installation réponde aux 3 préconisations ce qui n'est pas une erreur en soit mais il est possible que l'addition créé trop de bouchon et limite l'évacuation d'eau. Je vous suggère de retirer la boucle et de laisser le siphon tout en laissant le tuyau dans l'évacuation.
Par ailleurs je vous conseille de vérifier l'évacuation des condensats en réalisant un entretien du chauffe-eau en suivant le tutoriel suivant https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/7188930608668-Comment-entretenir-un-chauffe-eau-thermodynamique-A%C3%A9romax-5
Merci de votre confiance,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire