Réglage température basse d'enclenchement

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour sebastieneudeli,

    en effet, en mode ECO+ il peut arriver que la logique de chauffe ne fasse pas de relance de chauffe aux heures correspondants aux soutirages d'eau chaude. Ce mode est valable dans le cas d'utilisations strictement réguliers.

    Je vous suggère de passer en mode Manuel et de réaliser 2 plages de programmation commençant 6 heures avant l'utilisation de l'eau chaude pour "forcer" la relance de chauffe. Par exemple, vous utilisez l'eau chaude à 6h du matin puis à 19h donc faites une programmation de 0h à 6h puis une seconde de 13h à 19h.

    La programmation se fait depuis Menu >Paramètres > Plage de chauffe > Lors de plage programmées seulement

    Merci de votre confiance,

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.