Condensation sur raccord d'évacuation gaine OUT Aeromax RT

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Eric G,

    l'air refoulé par la sortie/out est de 10°c plus froid que l'air aspiré ce qui explique la présence de condensation qui peut être évité/limitée par la mise en oeuvre et le réglage précis du chauffe-eau. Vérifiez que le gainage et le réglage de l'appareil répondent aux préconisations de la notice, c'est à dire:

    • La mise en place du réseau de gainage avec de la gaine isolée semi-rigide ou en PEHD - pas de gaine isolée souple comme celle utilisée pour le réseau de VMC qui pourrait former des coudes trop prononcés ou un écrasement.

    • L'emboitement des gaines dans les "raccords pour gaine" livrés avec le chauffe-eau doit être étanche à l'air. Si de la gaine préconisée ci-dessus est utilisée, il n'est pas nécessaire de mettre une étanchéité supplémentaire

    • respecter les longueur de gaines préconisées - dans le cas contraire, les pertes de charges aérauliques ne pourront pas évacuer l'air refoulée

    • Vérifiez que le paramétrage de gainage du chauffe-eau corresponde à la mise en oeuvre. Si ce n'est pas le cas, le ventilateur n'aura pas assez de force pour "pousser" l'air refoulée

    Enfin, nous vous suggérons de réaliser un entretien de votre Aeromax RT+ en suivant le tutoriel suivant

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/7141735090972-Comment-entretenir-un-chauffe-eau-thermodynamique-A%C3%A9romax-RT

    Si toutes ces préconisations sont respectées mais que vous observez encore des traces de coulures et d'humidité, je vous conseille de contacter votre installateur pour une analyse plus détaillée.

    Merci de votre confiance,