Aeromax 5 Code erreur W.21

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur Scaravella, 

    En vu de vos explications, je vous suggère de faire appel à un professionnel pour qu'il vienne faire un diagnostic de panne sur votre chauffe-eau.

    Je vous joins un site où vous pourrez trouver un professionnel près de votre domicile. https://www.qualit-enr.org/

    Il faut sélectionner " chauffe-eau thermodynamique" puis renseigner votre code postal. 

    Une fois sur place le professionnel pourra appeler notre service professionnel au 0238710777. Pour avoir une assistance technique. 

    La prise en charge de la garantie est toujours existante sur votre produit. Si une pièce est en défaut elle vous sera envoyé dans le cadre de la garantie. Votre produit est encore garantie 2 ans. 

    En vous souhaitant une bonne journée.

    Bien cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Jean SCARAVELLA

    Bonjour Mehdi et merci pour votre reponse, 

    Je suis allé plus loin dans ma recherche de panne.

    J'ai remplacé les 3 sondes pour éliminer ce problème, aucun changement

    J'ai alors démonté le boitier ventilateur pour accéder au ventilateur, comme il ne s'allumait pas dans les phases de tests ventilateur vitesse 1 et 2, j'ai vérifié sa libre rotation une fois le boitier de ventilation ouvert et tout était ok.

    Je me suis alors penché sur le connecteur coté carte, car lors de certaines remise de courant, il se rallumait pendant les tests.

    La je me suis rendu compte que certains câbles/cosses dans le connecteur n'était pas entièrement enfoncés, j'ai donc sorti les taquet de blocage orange, puis poussé les 3 câbles a fond et remis les taquets avant de rebrancher le connecteur.

    A la remise du courant les tests ventilateurs fonctionnent a nouveau. 

    J'en déduis que le soucis vient du connecteur, d'autant plus qu'il est chaque fois 1 peu tiré vers le bas. De plus pourquoi la terre n'est pas connectée sur la carte est ce normal (voir point d'interrogation ci-dessous) ?

    Auriez-vous une astuce pour rendre ce connecteur mieux connecté ou dois-je recommander 1 ventilateur a mes frais ? Sachant que j'ai acheté les sondes déjà ?

    Pour le moment le chauffe eau remarche en PAC depuis hier soir... a voir la suite 

    Merci pour votre aide

    Cordialement

    Jean