etalonage clim nagano pure
bonjours,
suite a l installation d un multi split Nagano pur je n arrive pas a étalonner les unité intérieur.
la consigne et 20 degré ma clim coupe que a 27 degré et d autre s active pas comment faire
merci d avance de votre réponse.
-
Bonjour Lugli,
La chaleur étant physiquement portée vers le haut, l’utilisateur peut constater un écart de température entre la température ambiante de la pièce et la température de consigne demandée.
Une climatisation Thermor Nagano murale étant installée en hauteur, (zone la plus chaude d’une pièce), une compensation de +4°C est réalisée d’usine.
Celle-ci pouvant est surévaluée ou sous-évaluée suivant l’installation, il convient d’effectuer un étalonnage de la sonde de l’appareil. Cette opération est possible entre -6°C et +6°C.
Pour réaliser l’étalonnage de la sonde d’une climatisation Thermor Nagano murale et console, suivez les indications ci-dessous avec l'aide de votre installateur si les manipulations sont trop techniques ou si elles n'aboutissaient pas :
1 - Allumez l’unité intérieure murale Thermor Nagano en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande en direction de celle-ci.
2 - Lancez l’appareil en mode « Chauffage » en appuyant sur la touche HEAT, consigne à 24°C. Après 3 h de fonctionnement, mesurez la température ambiante de la pièce (au centre de la pièce), et faite le delta entre celle-ci, la température de consigne, et la compensation réalisée d’usine.
Ex : Consigne à 24°C, température ambiante mesurée à 22°C, et la compensation 4°C.
Soit 24 – 22 + 4 = 6°C.
3 - Ouvrez le clapet de la télécommande, puis, appuyez 7 fois, et dans un laps de temps 5 secondes, sur la touche « SLEEP » de la télécommande en direction de l’unité murale Thermor Nagano.
4 - L’unité murale Thermor Nagano vous informe de la prise en compte à l’accès de la modification de ce paramètre d’étalonnage de la sonde par 2 bips.
5 - Indiquez le delta (obtenu lors de l’étape 3 en ajoutant la température de consigne), en appuyant sur la touche flèche haute de la télécommande, et en direction de l’unité murale Thermor Nagano.
Ex : Delta obtenu +6°C, et consigne 24°C.
Soit 6 + 24 = 30°C.
6 - Eteignez l’unité intérieure Thermor Nagano en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande en direction de celle-ci.
7 - Rallumez l’unité intérieure Thermor Nagano en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande en direction de celle-ci.Merci de votre confiance,