Chauffe eau Pacific 882107 chauffe moins
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe eau Pacific 882107 ACI+ qui chauffe beaucoup moins qu'avant. Il a déjà quelques années et l'eau est tiède (avant elle était très chaude) alors que le chauffe eau fonctionne.
Il est branché sur circuit jour/nuit et fonctionne que la nuit.
Je l'ai branché en marche forcée pour voir.
La led verte est allumée en permanence, et la led orange s'allume de temps en temps (lorsqu'on puise de l'eau chaude) mais s'éteint très rapidement ce qui signifierait que la température de l'eau est atteinte alors qu'elle est tiède.
J'ai testé tout ce que je pouvais tester sur le circuit, la sonde et son fusible sont bon, la pile est bonne (5v), la tension aux bornes des résistances est bien de 220v lorsqu'il fonctionne et 0v lorsqu'il s'éteint.
Je n'ai pas trouvé le schéma électrique de ce chauffe eau mais uniquement le pdf ici:
Mais cela ne m'aide pas.
Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un excès de calcaire à l'intérieur de la cuve et si c'est bien cela comment l'ouvrir pour enlever le calcaire et le refermer pour éviter les fuites.
Merci de m'aider.
Cordialement
jld272
-
Madame, Monsieur, Bonjour.
Au vu des informations apportées, votre chauffe-eau a l'air de bien fonctionner ce n'est donc pas un problème électronique ou électrique.
Le problème de manque d'eau chaude ou d'eau tiède est généralement causé par un manque d'entretient ou soit d'un retour d'eau froide sur votre installation hydraulique.
Voici un lien utile qui vous explique comment diagnostiquer un retour d'eau froide : https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000720109-Comment-r%C3%A9aliser-un-test-de-retour-d-eau-froide-sur-l-installation-de-votre-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-
Pour l'entretient de votre produit vous pouvez vous référer à ce lien vers notre site : https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000770669-Comment-entretenir-un-chauffe-eau-%C3%A9lectrique-Thermor-#:~:text=L'entretien%20consiste%20%C3%A0%20sortir,le%20calcaire%20avec%20les%20mains.
N'oubliez pas que chaque entretient d'un chauffe-eau le joint doit être changé obligatoirement.
Chaleureusement.
-
Merci pour votre réponse, j'ai encore 2 questions:
Comment savoir si c'est le thermostat qui est en cause et comment tester la sonde?
Si je dois le vider, ou puis je acheter le joint pour la référence Pacific 880107 je ne le trouve pas sur internet.
Y a t il des joints ou des chauffes eau compatibles?
merci de votre aide.
jld272
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
2 commentaires