Court-circuit Chauffe-eau thermodynamique 296066

Commentaires

4 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Walter,

    je pense que vous êtes dans la cas d'une abrasion des câbles liés à la vibration du compresseur. Je vous joins un lien vers un sujet qui traite de la même demande, vous y verrai que le remplacement du faisceau est indiqué.

    https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/4658238964252-panne-PAC-Airlis-270-L-Disjonction-Airlis

    Je suis dans le coin si besoin, 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Lionel WALTER

    Bonjour,

    Merci de votre retour.

    Après plus amples investigations, il y a eu consécutivement l'erreur 305 (11 clignotements) puis après redémarrage en mode électrique, l'erreur 22 (9 clignotements). L'appareil continue de vibrer quel que soit le mode.

    La doc ne m'aide pas vraiment sur la suite des opérations, je vais regarder sur le FAQ de la communauté mais si vous avez des idées  :-)

    Merci d'avance.

    Lionel Walter

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Walter,

    je pense qu'il faut d'abord remplacer le faisceau pour éviter des nouvelles disjonctions avant de pousser le diag vers les autres code d'erreurs.

    Je suis dans le coin si besoin, 

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Lionel WALTER

    Bonjour,

    Miracle ou pas, l'appareil fonctionne de nouveau sans faire de bruit, il n'y a plus de problème de givre non plus.

    Je vais faire intervenir mon installateur pour une vérification complète du chauffe-eau.

    Cordialement,

    Lionel Walter

    0
    Actions pour les commentaires Permalien