Aeromax 3

Commentaires

3 commentaires

  • Commentaire officiel
    Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Clerc,

     

    comme le signale Moyo45 le risque premier est de trop refroidir la pièce au point de frôler des températures négatives si la pièce est mal/non isolée.

    Je vous joins une copie de la notice qui reprend les 2 types de mise en oeuvre possibles.

    Merci de votre confiance et nous vous souhaitons une chaleureuse année 2018,

     

    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    MOYO45

    Salut Patrice

    Ci tu réduit la surface de ta pièce je te conseille vivement de le gainé en aspiration rejet car tu ne va plus avoir assai de calorie sur l'air que tu vas aspiré et tu risque d'avoir une pièce très froide.

    A plus

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    PATRICE CLERC

    Bonjour,

    Merci pour vos réponses

    Salutations

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.