Chauffe-eau électrique Stéatis
Bonjour,
J'ai un chauffe eau électrique 300l qui fait du goutte a goutte en permanence au niveau du groupe de sécurité.
Les voyants sont bien. ils passent en orange pendant les heures creuses pour chauffer l'eau et ensuite le voyant vert clignote toutes les 5 secondes.
L'eau est bien chaude.
Le chauffe eau a 4 ans.
Est ce normal qui fasse du goutte a goutte en permanence ?
Merci pour votre retour.
-
Commentaire officiel
Bonjour Nicolas,
le groupe de sécurité est un accessoire qui permet d'évacuer l'augmentation de pression que l'eau exerce lorsque l'on passe d'une eau froide à une eau chaude. La chauffe de l'eau accroît son volume et il est nécessaire d'évacuer cette augmentation au risque de détériorer le chauffe-eau.
Le groupe de sécurité ne fait pas partie du chauffe-eau, le fabricant du chauffe-eau n'assure donc pas la garantie.
Les causes d'un groupe de sécurité qui fuit en permanence sont dues à:
- un groupe grippé par le calcaire où par des impuretés dans l'eau - Les fabricants conseillent de manœuvrer la vanne de purge une fois par mois, notamment dans le cas d'eau calcaire. Si malgré cela la fuite est toujours présente, il faudra changer ce dernier.
- une pression d'alimentation trop importante (supérieur à 3 bars). Si c'est le cas, il faudra installer un réducteur de pression.
Merci de votre confiance.