Aeromax 5 ne chauffe pas
Bonjour tout le monde.
J'ai un Aeromax 100 (ou 150 je ne sais plus) qui à 3 ans. Il est gainé vers dedans et dehors. Pas de panneaux solaires. Il fonctionnait impeccablement. Après quelques heures de coupure ENEDIS il ne fait plus d'eau chaude.
J'ai fait reset : Rien
J'ai fait Boost : Rien.
J'ai fait en Mode expert en position secours 1 nuit entière : Rien pas d'eau chaude.
J'ai fait TEST : la PaC fait un bruit de fonctionnement normal, le ventilateur fonctionne. J'ai testé l'appoint electrique mais je n'ai pas d'indication si il chauffe ou pas.
Je n'ai aucun voyant allumé ni message d'erreur. L'écran fonctionne normalement : on peut dialoguer, il accepte les ordres.
Je n'ai aucun pictogramme icone affiché : ni PAC, ni résistance.
En vous remerciant.
Fred
-
Bonjour Gredsorede,
il semble que votre appareil n'ait pas supporté la coupure d'alimentation électrique.
Je vous suggère de faire une nouvelle coupure d'alimentation de 2 heures et de remettre en fonction votre Aéromax 5.
Si cette manipulation ne corrige pas le problème, contactez votre installateur ou votre revendeur pour le remplacement de la commande digitale, de la carte mère et de la filerie de commande.
Merci de votre confiance,
-
Bonjour Gael,
Merci de votre aide.
J'ai eu la Hotline téléphonique chez vous avant d'avoir votre réponse /
• Ils m'ont conseillé de couper le courant puis d'ouvrir le capot et deconnecter l'ACI (débrancher la petite prise ACI sur la carte électronique.)
• J'ai remis le courant, il à beepé et affiché "erreur ACI". J'ai acquité OK et c'est reparti.
• J'ai recoupé le courant puis réenclenché la prise ACI et j'ai pris une bonne douche chaude avec Simone.
Je garde votre réponse en réserve pour la prochaine fois : elle évite d'ouvrir le capot.
Merci de votre aide.Fred
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.