Bonjour Monsieur Renaud,
le choix a été porté sur la présence d'un flowswitch qui ferme un contacteur lors du passage de l'eau dans la pompe à chaleur. Le démarrage de la pompe à chaleur se fait donc si l'eau circule dans le circuit hydraulique et si la consigne n'est pas atteinte.
Je suis dans le coin si besoin,
-
bonjour, merci pour votre réponse , et oui c'est bien cela le souci , c'est que quand la consigne est atteinte cela n'éteint pas la filtration .
Dans mon cas j'ai installé un relais qui permet à ma pac de fonctionner indépendamment des plages horaires de fonctionnement de la filtration , car c'est elle qui allume la filtration si besoin , et c'est vraiment pratique et permet de limiter le temps de filtration au juste besoin . Je trouve dommage de ne pas permettre au client de choisir , car je dois remplacer ma pac et la perte de cette possibilité ne m'incite pas à installer de Thermor, et pourtant en tant que salarié du groupe Atlantic j'aurais bien voulu .Merci de remonter au service R&D .
Cordialement