Raccordement élec Malicio 3 : utilité disjoncteur 2A ?

Commentaires

2 commentaires

  • Avatar
    Grégory MACÉ

    et que, donc, un second disjoncteur 2A est inutile

    1
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur MM,

    le schéma de principe montre une installation avec une alimentation sur un contacteur heures creuses puis un Malicio en alimentation permanente.

    Le disjoncteur 2 ampères protège la ligne du contacteur jour/nuit et n'a plus d'intérêt pour la protection de la gamme Malicio alimentée en permanence et protégée par une protection dédiée de 16 ampères.

    Je suis dans le coin si besoin, 

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.