Bonjour, j'ai la sonde t03 qui indique une température inférieur de 20° que le réel lorsqu'elle est dans son logement alors quelle indique la bonne température lorsque je la plonge dans un prélèvement d'eau. le faisceau de sondes est neuf suite à une défaillance de t02. Merci d'avance de votre aide. Cordialement
-
Bonjour Monsieur Unia,
dans votre cas, 2 possibilités si la valeur relevée (20°c de moins que la température aspirée) est prise:
- durant le fonctionnement de la pompe à chaleur
L'écart devrait être de 10°c entre l'air entrant et l'évaporateur. Le circuit frigorifique devra être vérifié par un frigoriste.
Vous trouverez des coordonnées d’installateurs sur votre région et qui possèdent l’habilitation RGE depuis le lien suivant https://www.qualit-enr.org/annuaire/ ou https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge
- lorsque la pompe à chaleur ne tourne pas depuis au moins 30 min
La sonde est défectueuse, le faisceau de sonde est à remplacer