Aéromax 3, sonde t03

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Unia,

    dans votre cas, 2 possibilités si la valeur relevée (20°c de moins que la température aspirée) est prise:

    • durant le fonctionnement de la pompe à chaleur

    L'écart devrait être de 10°c entre l'air entrant et l'évaporateur. Le circuit frigorifique devra être vérifié par un frigoriste. 

    Vous trouverez des coordonnées d’installateurs sur votre région et qui possèdent l’habilitation RGE depuis le lien suivant https://www.qualit-enr.org/annuaire/ ou https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge

    • lorsque la pompe à chaleur ne tourne pas depuis au moins 30 min

    La sonde est défectueuse, le faisceau de sonde est à remplacer

    Merci de votre confiance,