Erreur Inf 30
Bonjour
J'ai un appareil Aeromax RT 250
Code 297025
NS : 163410640
J'ai une erreur inf 30 Defaut PAC qui apparait.
J'ai fait le test des sondes dont voici le résultat :
Air Entrant : 19
Evap Haut : 09
Evap Bas : 24
Refoumnt : 60°
Eau chaude : 56
Pourriez vous m'indiquer qqun et que faire pour réparer le chauffe eau.
J'habite sur Aigues Mortes
Cordialement
Jean Yves
-
Bonjour Monsieur Chaallies,
nous ne savons si les températures que vous avez indiquées ont été prises lorsque la pompe à chaleur est arrêtée depuis au moins 1 heure ou si elle fonctionne depuis 10 minutes:
- Si la PAC est à l'arrêt depuis au moins 1 heure
Les 4 sondes (air entrant, évaporateurs et refoulement compresseur) doivent indiquer la même température (+/- 1°c) donc vu les valeurs indiquées et si la pompe à chaleur n'a pas tournée depuis 1 heure, l'ensemble des sondes référence 026252 devra être remplacé.
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
- Si la PAC était en fonctionnement ou arrêtée dès l'apparition du code erreur
La température des évaporateurs devrait être de 10 à 15 °c inférieure à l'air entrant (par ex AE 25°c / Evap à 10/15°c). Vu les valeurs relevées, il peut s'agir d'une perte de gaz, d'une anomalie de la partie thermodynamique qui devra être contrôlée par un frigoriste.
Vous trouverez des coordonnées d’installateurs sur votre région et qui possèdent l’habilitation RGE depuis le lien suivant https://www.qualit-enr.org/annuaire/ ou https://france-renov.gouv.fr/annuaire-rge
Bien chaleureusement,
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire