CE THERMODYNAMIQUE AEROMAX SPLIT 2

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Madame Le Bourhis,

    l'erreur 52.3 est liée à un défaut du compresseur c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur notamment si votre installation est couverte par la garantie de 5 ans. L'artisan pourra contacter le service technique Pro au 02 38 71 07 77 une fois sur place pour une aide au diagnostique.

    Le passage en mode électrique est automatique si vous avez le code erreur et si vous êtes en mode AUTO ou Manuel ECO Inactif.

    Vous pouvez forcer le mode électrique en suivant les préconisations détaillées dans la notice que je vous mets en copie (suivez les points rouges).

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.