Délesteur DC2Z

Commentaires

8 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Spiesser,

    si le phénomène persiste, vérifiez que ce n'est pas le programmateur centralisé qui envoie un ordre au délesteur. Pour ce faire, il faudra prendre la tension entre le fil pilote et le neutre en sortie du programmateur centralisé.

    Si c'est le programmateur qui envoie l'ordre intempestif , il faudra le remplacer.

    Je vous joins le schéma de principe du kit Optima mais l'installation est identique au pack Référence et Référence Hebdo.

    Merci de votre confiance,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Olivier Spiesser

    Bonjour,

    Merci pour votre retour. Quelle est la tension attendu ?

    Pourriez-vous me donner la référence du programmateur ?

    Cordialement,

    Olivier

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Vous trouverez les correspondances Tension/Mode dans la notice de vos appareils de chauffage ou celle du programmateur.

    Je vous joins un tableau qui indique les tensions entre le fil pilote et le neutre et le mode correspondant.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Olivier Spiesser

    Rebonjour,

    la mesure N-Z1A donne toujours autour de 118V (Multimètre en position de mesure tension alternative) même si les entrées venant du programmateur sont débranchées. Je ne m'explique pas ce comportement. Le délesteur est neuf et ne semble pas en cause car le comportement est similaire à l'ancien modèle.

    Encore merci pour votre aide,

    Olivier

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Le programmateur est alors en cause puisqu'il envoie une tension continue. Pour vous en assurer, si vous le débranchez de son alimentation ou des fils pilotes de la commande centralisée et que l'ordre disparait, il faudra le remplacer (sous réserve de disponibilité des pièces).

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Olivier Spiesser

    Bonjour,

    La mesure a été prise en sortie de délesteur entre N et Z1A sans même le programmateur connecté au délesteur. Comment le délesteur peut-il donner un ordre d'arrêt ? Est-ce l'ordre par défaut ?

    Bonne journée.

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Monsieur Spiesser,

    votre cas est très étonnant car la tension est de 0 volt par défaut si aucun ordre n'est envoyé par la commande digitale. 

    Pour faire les vérifications, retirez la carte de la centrale Pass Program et si:

    • Il n'y a plus d'ordre hors gel, le boitier mural est en cause
    • L'ordre hors gel est toujours présent, une fuite de courant est détecté sur un fil pilote qui envoie un ordre sur tout le réseau.

    Si les 2 cas ne solutionnent pas le problème, il faudra contacter un électricien pour pousser les tests plutôt liés au réseau local.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Olivier Spiesser

    Merci pour vos réponses.

    Pour résumer:

    Lorsque le programmateur n'est pas connecté (rien connecté sur EZ1 et EZ2), le délesteur sort tout de même 120V (rien de connecté sur les sorties Z1A, Z1B, Z2 non-plus).

    Dans cette même configuration (les fils pilotes allant vers les éléments chauffant non connectés), les thermostats indique mode confort ce qui est conforme à ce que l'on attend (0V = confort).

    0
    Actions pour les commentaires Permalien