Délesteur DC2Z
Bonjour,
Le délesteur s'obstinait à mettre mon plancher chauffant en hors-gel. Si je débranche les fils pilotes vers le plancher chauffer, il se met en fonction comme attendu.
J'ai changé le délesteur, mais le problème persiste.
Que suggérez-vous pour le tester ou diagnostiquer le problème ?
Cordialement,
Olivier
-
Bonjour Monsieur Spiesser,
si le phénomène persiste, vérifiez que ce n'est pas le programmateur centralisé qui envoie un ordre au délesteur. Pour ce faire, il faudra prendre la tension entre le fil pilote et le neutre en sortie du programmateur centralisé.
Si c'est le programmateur qui envoie l'ordre intempestif , il faudra le remplacer.
Je vous joins le schéma de principe du kit Optima mais l'installation est identique au pack Référence et Référence Hebdo.
Merci de votre confiance,
-
Rebonjour,
la mesure N-Z1A donne toujours autour de 118V (Multimètre en position de mesure tension alternative) même si les entrées venant du programmateur sont débranchées. Je ne m'explique pas ce comportement. Le délesteur est neuf et ne semble pas en cause car le comportement est similaire à l'ancien modèle.
Encore merci pour votre aide,
Olivier
-
Le programmateur est alors en cause puisqu'il envoie une tension continue. Pour vous en assurer, si vous le débranchez de son alimentation ou des fils pilotes de la commande centralisée et que l'ordre disparait, il faudra le remplacer (sous réserve de disponibilité des pièces).
Bien chaleureusement,
-
Bonjour Monsieur Spiesser,
votre cas est très étonnant car la tension est de 0 volt par défaut si aucun ordre n'est envoyé par la commande digitale.
Pour faire les vérifications, retirez la carte de la centrale Pass Program et si:
- Il n'y a plus d'ordre hors gel, le boitier mural est en cause
- L'ordre hors gel est toujours présent, une fuite de courant est détecté sur un fil pilote qui envoie un ordre sur tout le réseau.
Si les 2 cas ne solutionnent pas le problème, il faudra contacter un électricien pour pousser les tests plutôt liés au réseau local.
Bien chaleureusement,
-
Merci pour vos réponses.
Pour résumer:
Lorsque le programmateur n'est pas connecté (rien connecté sur EZ1 et EZ2), le délesteur sort tout de même 120V (rien de connecté sur les sorties Z1A, Z1B, Z2 non-plus).
Dans cette même configuration (les fils pilotes allant vers les éléments chauffant non connectés), les thermostats indique mode confort ce qui est conforme à ce que l'on attend (0V = confort).