Aeromax 5 raccordement électrique HC/HP
Bonjour,
Je souhaite installer un chauffe-eau thermodynamique Aeromax 5 150L VM en remplacement d'un chauffe-eau électrique. L'installation électrique initiale est constituée d'un disjoncteur 20A associé à un relai HC/HP. Si je branche l'Aéromax 5 sur le circuit actuel, celui-ci ne sera alimenté électriquement qu'en HC. Je lis par ailleurs sur la notice d'installation paragraphe 16 Raccordement électrique p.16 : "Le chauffe-eau doit être alimenté électriquement de façon permanente" et le schema électrique au verso de la couverture ne mentionne pas de relai HC/HP au tableau électrique.
Pouvez vous me confirmer l'installation électrique correcte de l'Aeromax 5? Avec ou sans relai HC/HP?
Merci
Regis
-
Bonjour Monsieur Medioni,
Sans relais HC/HP. Vous pourrez utiliser la programmation interne pour optimiser la chauffe sur les HC.
Il faudra à minima 12h de chauffe donc cela pourra dépasser les HC si besoin est. Cependant il y a pas de grand intérêt car les HC sont la nuit là ou les rendement PAC sont moins bon donc le gain sur la différence de tarif/HC/HP est négligeable.
En vous souhaitant une bonne journée.
Cordialement.
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire