Aeromax 5 150l vm pose mural dimension
bonjour
quel est la hauteur entre la fixation haute et le haut du capot?
cdlt

-
Bonjour Julien,
Bonjour Medhi,
Je viens d'installer un aeromax 150L version VM (vertical mural) chez moi.
Je réagis à l'information erronée fournie par Medhi. Si vous prenez la schema de Medhi, le calcul donne:
1914-800-683=431mm. (prendre chiffre eau version 150L, chiffre bas version 100L).
Sachant que l'entrée/sortie du compresseur sont en saillie par rapport au haut du capot, je conseille 460mm. Ne pas oublier les 200mm mini (config non gainée) ou 100mm mini (config gainée) à prévoir entre le plafond et le haut du ballon.
Notice complete adresse :
https://files.izi-by-edf-renov.fr/files/catalogue/produits/notice-installation-aeromax-5-thermor.pdf
Sincèrement
Regis