Fuite eau dans la bas du ballon AEROMAX 2
Bonjour,
Je constate une fuite d'eau dans le bas du ballon (ref 296045) au niveau du socle bas. La même fuite s'est déja produite en Mars 2019 et le joint de bride avait été remplacé
Pouvez-vous me donner la référence du joint de bride pour ce ballon afin que je puisse en racheter un nouveau et le faire remplacer une seconde fois.
Est-ce normal d'avoir une seconde fois ce type de fuite au bout de 2 ans demi après l'avoir remplacé en MARS 2019? Quel pourrait être les raisons de cette nouvelle fuite et défaillance du joint?
info : LE ballon aeromax 2 a été installé neuf en Mai 2010
-
Bonjour Monsieur Banckaert,
je vous joins la vue éclaté de votre chauffe-eau où vous trouverez les références des pièces détachées et des consommables.
Vous trouverez notre gamme de pièces détachées Thermor (sous réserve de disponibilité) auprès de distributeurs de matériel électrique et sanitaire Professionnels. Pour trouver l'agence la plus proche de chez vous, allez sur votre moteur de recherche internet et tapez "distributeur matériel sanitaire" où "distributeur matériel électrique" suivi de votre département puis consultez la liste proposée.
Je vous suggère de vérifier la qualité de votre eau et son de TH car si vous avez une eau à 8°f ou moins c'est que votre eau est corrosive ce qui fait qu'elle ronge les matériaux. On considère que la dureté idéale se situe entre 10 et 15 TH. Nous préconisons de faire un entretien du chauffe-eau tout les 2 ans.
En vous souhaitant une bonne journée,
Cordialement