CHAUFFEAU PACIFIC ACI 300L EN PANNE
Bonjour,
Mon chauffeau PACIFIC ACI+ 300l est en panne,
J'ai donc ouvert le capot blanc pour acceder à l'alimentation électrique et j'ai constaté:
- le fil de terre non connecté à la vis prévue à cet effet.
- le connecteur de la résistance noirci, effrité, comme cuit.
- la carte de puissance verte également noircie sous la partie femelle de connection de la résistance.
- l'extrémité de la sonde de température est légèrement noircie, je ne sais pas si c'est normal.
Selon vous faut il changer toutes ces pièces ?
Merci de votre aide. Cordialement.
-
Bonjour Monsieur Chifflet,
En vu de vos explications je vous suggère de faire appel à un professionnel ayant les habilitations électriques pour intervenir sur votre chauffe-eau. Ce que vous indiquez démontre effectivement que des pièces doivent être remplacées, néanmoins le professionnel pourra s'en assurer en effectuant des tests électriques et où en constatant.
Une fois sur place votre professionnel devra faire appel à notre service technique professionnel au 0238710777. Pour avoir une assistance technique téléphonique.
Bien chaleureusement
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.
Commentaires
1 commentaire