Pompe chaleur ee3
Bonjour, j'ai un soucis avec la pompe à chaleur Thermor elle a 2 ans max elle est restée cette hiver dehors. La pompe chauffe bien mais au bout d'une heure elle se met en erreur ee3. J'ai toucher au vanne mais rien à faire j'ai toujour le problème de cette erreur. Je pensais à un problème de sonde Merci de votre aide
-
Bonjour Monsieur Martel,
la pompe à chaleur Aéromax Piscine va fonctionner lorsqu'un passage d'eau est détecté par une petite pale appelée Flowswitch. Lorsque la pompe de filtration est en fonction, l'eau exerce une pression sur le Flowswitch équipé d'un contact sec afin d'allumer la PAC Piscine.
Lorsque la filtration est arrêtée, l'eau ne circule plus et le Flowswith éteint la PAC Piscine c'est pour cette raison que vous pouvez voir cette erreur EE03.
Je vous joins une FAQ qui détaille les raisons et les solutions lors d'une erreur EE03 sur une PAC Piscine Thermor https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/5133701500700-Comment-r%C3%A9soudre-le-probl%C3%A8me-d-erreur-EE03-qui-s-affiche-sur-la-commande-digitale-de-l-A%C3%A9romax-Piscine-et-Escale-
si les points ci-dessus sont vérifiés et que l'erreur 3 est toujours présente, il faudra contacter votre installateur afin de pousser le diagnostique de panne.
Bien chaleureusement,