Programmation étalonnage température
Bonjour,
Mon radiateur affiche 15°, impossible de le remettre à l"etalonnage 19° - 21°
Merci de votre aide
Ref appareil:
- Ref : 414631
- N° : 1933 0011 16/03
- RMG3V-i2g
- 1000 W/230V
N° : NF 542
-
Bonjour Monsieur Massot,
Suite à votre demande, nous allons vous répondre. En effet, votre appareil doit être en mode Hors gel, il faudrait que vous le passiez en mode Confort pour atteindre cette température. Au niveau de l'étalonnage, relever la température au milieu de la pièce avec un thermomètre, ensuite celle au niveau de la sonde, en bas, a droite, et calculez la différence de température obtenue. Rentrer la, ensuite, dans les paramètre de votre appareil, à l'aide de votre notice, et dans la partie étalonnage, mettez la valeur que vous avez obtenue.
Bien chaleureusement.