Bonjour,
J'aurai une question technique sur l'installation d'un Aeromax 5. La pièce où il est située est trop petite pour utiliser l'air de la pièce. Est-il possible d'utiliser l'air d'une pièce située à côté (c'est une pièce chauffée) ou encore l'air des combles et rejeter l'air en extérieur.
Merci
Cordialement,
Guillaume
-
Bonjour,
Il est possible d'utiliser l'air de la pièce à côté si cette dernière n'est pas chauffée par un radiateur. En effet le but étant de récupérer les calories gratuites de l'air il vaux mieux éviter cela. Si votre pièce est chauffée par une chaudière ça ne pose pas de soucis. Le refoulement et l'aspiration doivent se faire dans la même pièce pour éviter une dépression de l'air.

En revanche prendre l'air de vos combles n'est pas possible car en période d'été la température risque d'excéder les 40°, ce qui fait que votre chauffe-eau sera dans l'incapacité de récupérer les calories de l'air. Il y a également un risque que votre évaporateur se bouche à cause de la laine de verre.