Renseignements AEROMAX 8 - Err9 Erreur 9

Commentaires

9 commentaires

  • Avatar
    Gael

    Bonjour Stéphane,

    j'ai pris en compte votre demande et je vais y répondre points par points:

    1. Le réglage des vannes doit être réalisé de sorte que la différence de température de sortie (OUT) soit de 2°c au dessus de la température d'entrée (In). Les valeurs In et Out ne sont pas des consignes (température demandée) mais les valeurs de température d'eau en entrée et sortie de PAC.
    2. L'hystérésis est en effet de +/- 2°c. Techniquement nous pourrions abaisser cette tolérance mais avec le risque que la PAC démarre et s'arrête de manière trop soutenue et répétitive avec une casse du compresseur à la clé.
    3. Lorsque la filtration va démarrer, le passage de l'eau va actionner un capteur appelé flow switch qui va démarrer la PAC Piscine si la température de l'eau n'est pas atteinte. Lrsque la filtration s'arrête, le flow switch revient à sa position initiale pour arrêter la PAC Piscine.
    4. Le Volume d'une piscine rend la prise de température délicate. La température du bassin est prise dans le bassin ou sur la commande digitale? Si la température est prise dans le bassin, sur une zone proche de la surface, où il y a peu de brassage et au soleil, cette température peut être plus élevée. 
    5. L'erreur 9 est liée à la détection d'une température d'air supérieur à 35°c sous l'habillage de la PAC Piscine. Si la PAC Piscine est en plein soleil sous des températures estivales, ce message peut apparaitre. Cette sécurité s'acquitte lors que la température détectée descend sous ce seuil. 

    Vous trouverez sur le lien suivant un tutoriel pour vous aider à régler les vannes sur votre installation PAC Piscine https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360009578239-erreur-EE-03-sur-aeromax-piscine-2

     

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Stephane GIRAUD

    Merci pour vos réponses. Je suis agréablement surpris par votre rapidité.

    1/ Effectivement, j'ai un delta de 2°C ou parfois 3°C pour le réglages des vannes. Par contre, j'ai un peu de mal à comprendre à quoi correspond la valeur de température IN et OUT. Sur mon clavier de commande, j'ai IN:26 et  OUT:28 .Si j'ai bien compris IN, c'est la température de l'eau qui rentre (par exemple 26°) et OUT c'est la température de l'eau qui ressort de la PAC (par exemple 28°). Est-ce cela?

    2/ La température de consigne en mode auto est de 28°C par défaut. Donc la PAC va se déclencher si l'eau est à 26°C et va se stopper à 30°C. Je suppose qu'elle va ensuite se mettre à refroidir pour atteindre les 28°C?

    3  et 4/ OK

    5/ En cette période de grosse chaleur, je constate que le code erreur 009 est très souvent indiquée sur la PAC. Cela veut dire qu'il s'agit d'un message régulièrement mentionnée et qu'il n'y a pas lieu de s’inquiéter? Cela craint-il que notre PAC soit en plein soleil?

    Merci de vous relire

     

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Stéphane,

    1/ Effectivement, j'ai un delta de 2°C ou parfois 3°C pour le réglages des vannes. Par contre, j'ai un peu de mal à comprendre à quoi correspond la valeur de température IN et OUT. Sur mon clavier de commande, j'ai IN:26 et  OUT:28 .Si j'ai bien compris IN, c'est la température de l'eau qui rentre (par exemple 26°) et OUT c'est la température de l'eau qui ressort de la PAC (par exemple 28°). Est-ce cela?

    C'est exactement ça, il s'agit de la température instantanée en entrée et en sortie de PAC. 

    2/ La température de consigne en mode auto est de 28°C par défaut. Donc la PAC va se déclencher si l'eau est à 26°C et va se stopper à 30°C. Je suppose qu'elle va ensuite se mettre à refroidir pour atteindre les 28°C?

    Oui et encore une fois, le volume du bassin et l'inertie de l'eau peut donner une température différente suivant la zone c'est pourquoi il y a une tolérance dans les prises de températures.

    5/ En cette période de grosse chaleur, je constate que le code erreur 009 est très souvent indiquée sur la PAC. Cela veut dire qu'il s'agit d'un message régulièrement mentionnée et qu'il n'y a pas lieu de s’inquiéter? Cela craint-il que notre PAC soit en plein soleil?

    Pour être plus précis, le gaz qui équipe la PAC Piscine ne peut plus fonctionner au delà d'une température extérieur excédant 35°c. Techniquement, tous les produits fonctionnant sur le principe de la thermodynamique ont cette tolérance (température mini et maxi) liée au gaz qui les équipe. Pour des raisons de sécurité la pompe à chaleur est arrêtée jusqu'au retour de la température de fonctionnement du gaz. Généralement, lorsque les températures sont élevées, la PAC Piscine s'arrête mais le soleil chauffe naturellement la piscine.

    Bien chaleureusement,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Stephane GIRAUD

    Merci pour vos réponses.

    J'ai juste une dernière petite question:En ca

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Stephane GIRAUD

    J'ai juste une dernière question:

    En cas d'orage, que préconisez vous pour protéger la PAC. Devons-nous couper l'alimentation électrique au disjoncteur. Quelle incidence cela a t-il?

    Merci

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Stéphane,

    il n'y a pas de préconisation stricte à ce sujet si bien que les précautions en cas d'orage sont les mêmes que pour toute votre installation électrique. Si vous souhaitez couper l'alimentation de votre matériel durant les périodes orageuses, il n'y aura pas d'incidence particulière car dès que la PAC Piscine sera à nouveau alimentée, vous retrouverez vos réglages.

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Stephane GIRAUD

    Bonjour

    J'ai un écart de température de 2°C entre l'entée et la sortie pend

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Stephane GIRAUD

    Oups erreur de manipulation

    J'ai un écart de température de 2°c entrée l'entrée et la sortie (ex: IN 27 et OUT 29) pendant quelques temps (1 ou 2 heures) puis 3°C un peu plus tard (ex: IN 27 et OUT 30). Pourquoi cette évolution et dois-je réajuster la position des vannes?

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Gael

    Bonjour Stéphane,

    en effet, il vaut mieux avoir 2°c de différence donc vous pouvez peaufiner les réglages des vannes en suivant ce tutoriel https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360009578239-erreur-EE-03-sur-aeromax-piscine-2

    Bon weekend à vous,

    0
    Actions pour les commentaires Permalien