disfonctionnement CE thermodynamique aéromax 220l

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur,

    Nous faisons suite à votre message et d'après vos explications il y aurait 3 problèmes soit votre appareil dont une information (Info 24).

    - Err 7 défaut d'ACI. Cela peut provenir soit de l'anode ACI, connectique, régulation. Donc il est difficile de vous valider le changement du corps de chauffe ou autres.

    - Info 24 température hors plage de fonctionnement. Cela peut provenir de la sonde, T° trop élevée dans le local d'installation

    - Appareil qui fonctionne encore après le créneau des HC. Il faut vérifier la valeur des sondes de températures T01, T02 au bout de 10 min de fonctionnement de la PAC si votre appareil est de la gamme Aéromax 3.

    Afin d'effectuer un diagnostic complet nous vous conseillons de faire appel à un artisan frigoriste pour que celui-ci prenne contact avec l'assistance technique pour professionnel au 02.38.71.07.77 (N° PRO°) une fois devant votre appareil.

    Vous pouvez vous orientez sur le site www.qualit-enr.org

    Bien cordialement