Thermor 282088 / 282029
Bonjour,
Suite au SAV j'ai remplacé la résistance de mon ballon d'eau chaude Thermor 282088 / 282029 de 200L branché sur un contacteur jour/nuit EDF.
J'obtiens de l'eau chaude le matin mais en fin de journée je n'ai plus du tout d'eau chaude !
Le thermostat du BEC est réglé quasiment à fond.
Ce n'est pas lié à une consomation d'eau chaude excessive car je n'ai ni pris de bain ni de douche, seulement quelques lavages de mains.
Question, quelle est la durée de conservation de l'eau chaude dans ce ballon ? Est-it compatible avec un chauffage exclusif EDF Jour/Nuit (22h30 - 6h30).
Cordialement,
P.S avec le contacteur J/N en marche forcée, j'ai de l'eau chaude en permanence.
-
Commentaire officiel
Bonjour Monsieur Routhier
Concernant vos explications, le soucis que vous rencontrez est typique d'un retour eau froide par l'eau chaude qui engendre le refroidissement de votre appareil pendant la journée. Si en marche forcée pas de soucis cela ne provient pas du chauffe-eau.
Ce problème pourrait provenir d'une cartouche de mitigeur défectueuse et qui ferait un bypass entre l'eau froide et l'eau chaude.
Ci joint un lien qui pourrait vous intéressez pour effectuer un test.
https://assistance.thermor.fr/hc/fr/articles/360000720109-Comment-r%C3%A9aliser-un-test-de-retour-d-eau-froide-sur-l-installation-de-votre-chauffe-eau-%C3%A9lectrique
Vous pouvez aussi une fois que votre appareil à chauffer pendant toute la nuit effectuer la coupure d'eau au niveau de la vanne d'arrêt du groupe de sécurité pendant la journée et voir si le soir il y a toujours de l'eau chaude.
Merci de votre confiance
Cordialement