PANNE AEROMAX 3

Commentaires

1 commentaire

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur,

    Si votre compresseur et venilo tourne correctement et qu'il n'y aucune différence de température entre T01 et T02 cela pourrait provenir effectivement d'un problème de fluide frigorigène.

    Il est tout à possible d'effectuer une recharge gaz mais cela de faire vérifier via un artisan frigoriste certaines choses. Ce défaut peux provenir d'une sonde défectueuse ou d'entretien non effectuer.

    D'après vos explications, le phénomène que vous rencontrez vient d'un manque de gaz où d'une sonde défectueuse. 

    Je vous joins une batterie de tests à réaliser pour affiner le diagnostique:

    Avant tout, veuillez noter que le tutoriel ci-dessous comporte certaines opérations qui peuvent nécessiter les compétences d'un professionnel c'est pourquoi nous vous suggérons de contacter votre installateur qui réalisera le diagnostic de panne avec notre aide si besoin. Si ce dernier n'est plus en activité, nous vous suggérons d'en contacter un autre. 

    1ère étape: Faites un entretien de votre chauffe-eau en suivant le tutoriel ci-dessous (faites clic-droit pour afficher les images)

    2ème étape: lorsque la pompe à chaleur est à l'arrêt, aller dans le menu Info et vérifier la température T02 instantanée/actuelle (pas mini ni maxi). Cette valeur doit correspondre à la température ambiante. Si elles est incohérente, il faut faire changer cette sonde.

    3ème étape: lancer la pompe à chaleur et vérifiez si le ventilateur se met en fonction. Au bout de 10 minutes de fonctionnement, comparez la température T01 et T02 dans le menu Info

    Seules les températures instantanées nous intéressent - pas les mini et maxi. T01 correspond à la température d'aspiration (T°c ambiante), T02 à la température de refoulement et T03 à la température d'eau dans le ballon.

    Lorsque la pompe à chaleur fonctionne depuis au moins 10 minutes, on doit avoir une différence de 10°c en moins entre T01 et T02. Par exemple T 01 = 25°c donc T02 doit être à 25°c - 10°c = 15°c. Si ce n'est pas le cas, il faut faire des vérifications au niveau frigorifique en contactant un frigoriste.

    4ème étape: mettre le chauffe-eau en mode secours pour avoir de l'eau chaude.

    Il faut passer votre chauffe-eau en mode secours (Felc sur On) afin de ne plus à devoir utiliser le Boost. Je vous joins une copie de la notice afin de réaliser ce paramétrage.

    Vous pourrez trouver un frigoriste depuis le site RGE dont voici le lien https://www.qualit-enr.org/annuaire

    Il faudra que celui-ci prenne contact avec l'assistance technique professionnel au 02.38.71.07.77 (N° PRO) une fois devant votre appareil.

    Ce dernier sera à même de réaliser un devis de récupération de gaz, détection de fuite et recharge de gaz si aucune fuite n'est détectée.

    Merci de votre confiance et portez vous bien,