Aéromax VMC 4 à plein régime

Commentaires

3 commentaires

  • Avatar
    Anthony

    Bonjour Monsieur,

    Nous avons bien pris en compte votre message et nous vous informons que si celui-ci à été installé en mi-2018 votre artisan vous doit impérativement la garantie de 2 ans.

    Le débit de l'Aéromax VMC 4 est paramétré selon les informations que l'installateur à renseigné dans le menu Installateur -> Paramétrage -> Ventilation (voir copie ci-dessous).

    Dans ce menu, il doit être renseigner:

    - Les pièces d'extractions (pièces humides) et leur nombre: Cuisine; salle de bains, WC, autres pièces (cellier par ex)

    - Le type de bouches d'extraction: Hygro ou Auto

    - La pression aux bouches avec un mesureur de pression

    Nous vous rappelons que l'Aéromax VMC est mis en oeuvre en Auto réglable ou hygroréglable c'est à dire:

    - que les menuiseries des pièces de vie devront être équipées d'entrées d'air

    - de prévoir 1 cm sous les portes de distribution pour une bonne circulation d'air

    Si ces préconisations ne sont pas respectées, le débit trop élevé peut engendrer du bruit et l'aspiration d'air mettra les pièces en dépression.

    Nous vous informons également qu'il est impératif de faire effectuer une mise en service pour ce type d'appareil.

    Si ces préconisations sont respectées et que le phénomène est toujours présent, je vous suggère d'en faire par à votre installateur dans le cadre de la garantie pour qu'il prenne contact avec notre assistance technique professionnel au 02.38.71.07.77 une fois devant l'appareil pour effectuer un diagnostic complet.

    Cordialement

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Permanently deleted user

    Bonjour,

    Et merci pour votre retour.

     

    Toutes les menuiseries des pièces sont bien équipées d'entrée d'air.

    1. Les jeux sous les portes sont conformes
    2. Les menuiseries sont correctement équipées d'ouvertures
    3. Le CE a bien été mis en service par un installateur compétent, et a toujours fonctionné sans aucun problème jusqu'au mois de Mars.
    4. Mon installateur de l'époque n'est pas encore joignable (circonstances sanitaires obliges). 

    Je confirme que l'ensemble des réglages dans les paramètres VENTILATION sont corrects: nombre de bouches et pression. Par contre dans ce paramètre le contrôle du type de bouche n'est pas disponible (seulement nombre de bouches et pression sont proposés).

    Qu'elle autre investigation/solution pourrait être envisagée?

    Merci à vous,

    Bien cordialement

    Clément

     

     

     

     

    0
    Actions pour les commentaires Permalien
  • Avatar
    Anthony

    Re bonjour Monsieur,

    Pour information nous vous contactons par message privé.

    Cordialement

    0
    Actions pour les commentaires Permalien

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.